Mise en pression d'une chaudière
Posté : mar. 26 oct. 2010 14:36
par patoche31
Bonjour,
j'ai lu qu'il est nécessaire de faire un essai de mise en pression de toute chaudière à 3 fois sa pression de travail.
Est-il possible de gonfler une telle chaudière (sous l'eau) avec une pompe à vélo équipée d'un manomètre pour simuler la pression exercée par la vapeur ?
Merci et à plus tard
Re: Mise en pression d'une chaudière
Posté : mar. 26 oct. 2010 17:38
par paterson
salut Patoche31;
Au moins 2 fois, c'est suffisant. Mais c'est mieux une épreuve hydraulique.
Ce que je fais:
1 - une petite mise en pression (> 500gr) au compresseur ou pompe à vélo. La chaud est plongée dans un seu d'eau.
Cette manip permet de détecter les "grosses" fuites.
2 - ensuite, il faut faire l'épreuve hydraulique; la chaud est remplie d'eau SANS BULLE D'AIR dans TOUT le circuit.
Il faut être prudent en manipulant la pompe car la montée en pression est TRES RAPIDE, et peut atteindre 30 à 40kg/cm², voire plus.
Il y aussi un risque de déformation des fonds.
Voici un schéma de cette manip:
Re: Mise en pression d'une chaudière
Posté : mar. 26 oct. 2010 18:10
par buk
passer l'epreuve...!!!!...ca c'est un challenge.......
un croquis bien clair........
Re: Mise en pression d'une chaudière
Posté : mar. 26 oct. 2010 18:54
par Trompi
Il est moins risqué de faire un test sous pression hydraulique. L'eau n'étant pas compressible, la pression tombe à la moindre fuite, a condition bien sur qu'il n'y ait pas du tout d'air.
L'air comprimé c'est une autre histoire.
Re: Mise en pression d'une chaudière
Posté : mer. 27 oct. 2010 08:02
par patoche31
Merci pour vos conseils.
Je suis en train de récupérer tout ce dont je vais avoir besoin pour monter ma première chaudière sachant que j'ai déjà confié quelques pièces composant un petit moteur oscillant mono-cylindre à un atelier de méca où je travaille.
La suite plus tard.
A bientôt
Re: Mise en pression d'une chaudière
Posté : sam. 23 août 2014 17:53
par Pif
Bonjour à vous ;
Pour faire ma pompe d'épreuve, je recherche 2 billes inox de 4 mm
Une adresse ? un Conseil ? Merci de vos réponses
Re: Mise en pression d'une chaudière
Posté : sam. 23 août 2014 18:21
par jacques987
Bonjour,
L'OCTANT entre autres (vente par sachet de 5 billes).
Re: Mise en pression d'une chaudière
Posté : dim. 24 août 2014 09:33
par Zéphyrin
Une épreuve hydraulique comme décrite plus haut par Roger, c'est le plus sûr et le plus simple.
Il n'y a pas d'échappatoire.
il faut aussi laisser sous pression qq heures, pour ça, il faut des bouchons, des raccords et une pompe bien étanches...c'est pas si facile et très instructif !
Il y aussi un risque de déformation des fonds.
et même un gros risque!
avec mes petites chaudières,(dia 40 à 56 mm, et 1mm à 1.5mm d'épaisseur des fonds), il y a toujours une petite déformation au delà de 6 bars, que j'évite de dépasser, mais la chaudière tient bon, plus de 12 heures sans perte de pression, c'est le but du test !
Re: Mise en pression d'une chaudière
Posté : dim. 24 août 2014 11:49
par Pif
Bonjour à vous;
Oui Zéphyrin, le pif en a bien conscience !
Mon essai pour l'instant ne se porte que sur le tube bouilleur .
Tube cuivre de 32 mm avec 9 tubes de 6x8 en hélice .
Les fonts d' essai, des viroles de laiton au diamètre intérieur et de 10/20 mm de long soudées à l'Argent.
La pression d'essai souhaitée sera de 10 bars pendant 12 heures
Donc il me faudra une bonne pompe ! Et la confection de celle-ci me formera à un usinage plus précis (
car pour le moment
)
Je ne mais ma Kindon que sur l'étagère pour le moment, car elle ne rentre pas dans SABINO le Goliath
Une autre question sur les chaudière,.
- Mon corps de chaudière est du cuivre ( 85 x 100 ) je n'ais que du laiton de 1,5 mm pour faire les fonds! Bon ou pas ?
Re: Mise en pression d'une chaudière
Posté : dim. 24 août 2014 22:51
par Zéphyrin
avec ton tube foyer de 32, qui je suppose est excentré sur les fonds, il faudra rajouter 3 tirants entre les 2 fonds pour éviter le gonflement lors des tests...
Re: Mise en pression d'une chaudière
Posté : dim. 24 août 2014 23:10
par Malevthi
Celle-ci était monté par erreur à 25bars. C'est tout le corps qui a gonflé !
Cliquez pour agrandir |
Re: Mise en pression d'une chaudière
Posté : lun. 25 août 2014 07:19
par Pif
Bonjour à vous ;
Oui pour les deux tirants, déjà prévus .
Il est gonflé le Chef ! Oups
Re: Mise en pression d'une chaudière
Posté : lun. 25 août 2014 10:48
par Zéphyrin
Thierry, 300 bars, je vois que ton manomètre te laissait encore de la marge...
PIF : C'est pas 2, mais 3 tirants que je te suggère ! (sauf bien sûr s'il y a des tubes qui traversent la chaudières et qui jouent le rôle de tirant) , bien répartis sur la surface du fond, avec le tube brûleur.
et même ça va gonfler sûrement un peu... 10 bars c'est beaucoup pour 1.5 mm d'épaisseur.
le laiton et le cuivre recuit par la brasure sont vraiment très mous.
sur ces chaudières (dia 52, fond 1.5 mm, sans tirant) testées à 7 bars, les viroles du niveaux d'eau ont perdu leur parallélisme après le test, mais ça reste facile à corriger.
Normalement je me limite à 6 bars, mes machines tournent à 0.5 à 1.5 bar, 2 bar et je suis en survitesse...
je ne comprends pas pourquoi il faut 5 bars pour faire avancer un petit bateau !
- IMG_6414_r.jpg (93 Kio) Vu 13621 fois
- IMG_6420_r.jpg (106.68 Kio) Vu 13621 fois
Re: Mise en pression d'une chaudière
Posté : lun. 25 août 2014 12:20
par paterson
Au sujet des tests de chaudières, petites ou (très) grosses, il ne faut
JAMAIS dépasser la limite d'élasticité du métal
. Si c'est le cas, il y a une modification de la structure du métal qui peut amener des criques, donc des fuites, voire la rupture
.
Lors de mes discussions sur le sujet avec le controleur APAVE qui bossait avec nous sur la loc 141R, il a été "horrifié" quand je lui ai dit que les fonds se bombaient légèrement qques fois. Ses explications furent sans appel:
il ne faut jamais dépasser la limite d'élasticité du métal, quelqu'il soit.
Dans le cas de la loc, PU = 15,5bar, PE= x1,5 PU, donc ~24bar.
Pour nous, c'est x2 PU
maximum.
Re: Mise en pression d'une chaudière
Posté : lun. 25 août 2014 15:06
par Pif
Bonjour à vous ;
Je fini juste de tremblé à vous lire
Donc, pour une pression d'utilisation à 4 bars ( PU ) , je devrais éprouver qu'à 8 bars.
Re donc , épreuve à 8 bars, 3 tirants de 3 mm bien répartis !
Mercis Messieurs