Maintenance détendeur gaz, joints et compatibilité des matières
Posté : ven. 24 mars 2017 23:13
Bonjour,
Suite à une vérification générale du groupe vapeur de mon Goliath après 3 ans d'usage voici la surprise
Le détendeur gaz ne fonctionne plus (la pression du gaz n'est plus régulée; c'est au max !)
Après une vérification générale et démontage la membrane est en cause.
Le caoutchouc de la membrane est devenue comme du carton
A priori la fourniture devait être du caoutchouc Nitrile mais hélas il y a tromperie sur la matière.
J'ai remplacé la membrane par du silicone de 0.8mm et çà fonctionne. (en principe c'est compatible avec le ch4)
Ci-joint un document sur la compatibilité des différentes matières PVC, NITRILE, SILICONE, EPDM.
Comme quoi il ne faut être méfiant sur les produits vendus comme du caoutchouc nitrile
J'aurai pu joindre une photo de la membrane mais à quoi bon ! celle-ci est déformée et le caoutchouc est comme du carton dur et déformé et ne remplissant son rôle élastique.
J'attire votre attention sur cet organe de sécurité à vérifier périodiquement , la qualité du caoutchouc est en cause
a+
Suite à une vérification générale du groupe vapeur de mon Goliath après 3 ans d'usage voici la surprise
Le détendeur gaz ne fonctionne plus (la pression du gaz n'est plus régulée; c'est au max !)
Après une vérification générale et démontage la membrane est en cause.
Le caoutchouc de la membrane est devenue comme du carton
A priori la fourniture devait être du caoutchouc Nitrile mais hélas il y a tromperie sur la matière.
J'ai remplacé la membrane par du silicone de 0.8mm et çà fonctionne. (en principe c'est compatible avec le ch4)
Ci-joint un document sur la compatibilité des différentes matières PVC, NITRILE, SILICONE, EPDM.
Comme quoi il ne faut être méfiant sur les produits vendus comme du caoutchouc nitrile
J'aurai pu joindre une photo de la membrane mais à quoi bon ! celle-ci est déformée et le caoutchouc est comme du carton dur et déformé et ne remplissant son rôle élastique.
J'attire votre attention sur cet organe de sécurité à vérifier périodiquement , la qualité du caoutchouc est en cause
a+