bonjour à tous,
pas d'affolement Raphael , j'ai moi aussi connu des grands moments de solitude lors de mes premières chauffes !
Roger ta parfaitement résumé la procédure classique mais chaque type de chaudière a sa particularité et il te faut faire connaissance avec elle.
comme je te l'avais dit en début de sujet , je doute que cette chaudière ait été beaucoup utilisée au charbon et la grille est inadaptée , c'est la première modification à apporter.
le souffleur est très important pour les temps ou le moteur ne tourne pas(pas d'échappement) un test très simple consiste à placer une bougie à l'intérieur du foyer et d'injecter de l'air comprimée dans la conduite du souffleur que tu auras débouchée
une faible pression ( 1 bar est suffisant) et regarde si la flamme est aspirée nettement vers la cheminée , si oui tu n'aura pas de problème , si non il faut revoir la position du jet dans l'axe de la cheminée et au besoin positionner un cône sur le dessus de la buse d'échappement moteur pour augmenter l'effet venturi.
je vois que tu t'embêtes avec 2 vannes sur l'alimentation moteur pourquoi ? une seule à boisseau cylindrique est suffisante et facilement radio commandée.
il est pratiquement impossible de redémarrer un feu éteint sans remettre le feu par dessous c'est pourquoi il est primordial de ne pas trop descendre en pression et utiliser le souffleur à la moindre baisse.
ma première impression au vu de ta vidéo , un manque de tirage évident et la température n'a jamais été suffisante pour entretenir la combustion.
mon aspirateur maison d'après un plan modifié avec un petit moteur 12v
amicalement
jacky
- grille (2).JPG (211.64 Kio) Vu 10273 fois
-- Dim 18 Jan 2015 19:08 -- [edit automatique] ce message a été fusionné automatiquement avec le précédent [/edit]
j'ai oublié la grille de ma chaudière
du rond inox de 4mm aucune soudure pour permettre les dilatations , très simple à réaliser
- grille (2).JPG (211.64 Kio) Vu 10273 fois
amicalement
jacky